王牌家用中央空调出现E3,E12故障码是什么原因?

王牌家用中央空调出现E3,E12故障码是什么原因?
09-04-20  匿名提问 发布
3个回答
时间
投票
  • 0

    基本剑术1

    格力空调故障代码如下:
    e1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示e1。
    e2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到t蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示e2,停压机、外风机;当t蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键
    e3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示e3,以提醒用户系统漏气。
    e4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示灯闪烁,显示e4。
    e5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25a,指示灯闪烁并显示e5。
                      二、变频柜机故障显示:
    e1:压缩机过载温度保护(压缩机排气温度≥115℃时);变频器过电流保护,当变频器负荷电流超过时,显示e1。q'lq c ho6^)ccoq4r
    压缩机启动30秒内,若连续出现4次变频器过电流,则灯箱运转指示灯闪烁,液晶型显示e1。
    e2:室内蒸发器防冻结保护,同普通柜机,但指示灯闪烁。
    e3:室内环境温度感温头故障,断路时显示e3。
    e4:室内蒸发器管温感温头故障,断路时显示e4。
    e5:室内外通讯故障,通讯不良时显示e5

    09-04-20 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    喜欢看海00

    、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)

    70W/BP
    室内机显示灯          故障原因          
    电源 定时 运转
    闪 灭 灭 室内环温传感器
    闪 亮 亮 室内热交传感器
    亮 亮 闪 室外除霜传感器
    闪 亮 灭 压机排气温度传感器
    闪 灭 亮 室外传感器异常
    闪 灭 亮 压机运转异常
    闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
    室内机显示灯          故障原因
    电源 定时 运转
    闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
    闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
    闪 灭 闪 CT断线保护
    亮 闪 亮 功率模块异常
    灭 灭 闪 通讯异常
    灭 闪 灭 排气管温度超过120度
    灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
    灭 亮 闪 控制基板异常
    灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
    闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

    2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

    故障现象          故障原因
    定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
    定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
    定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
    定时灯闪烁5次 过电流保护
    定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
    定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
    定时灯闪烁10次 电源超、欠压
    定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
    定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
    定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
    定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
    故障现象          故障原因
    电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
    电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
    电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
    电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
    电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
    电源灯闪烁7次 通讯回路故障
    电源灯闪烁8次 室内风机故障
    电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

    3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)  KFR-36GW/@(BPF)

    室内机显示 故障原因
    E1          室内环境温度传感器
    E2          室内热交温度传感器
    F21          室外除霜温度传感器
    F25          室外排气温度传感器
    F6          室外环境温度传感器
    E07          通讯异常
    室内机显示        故障原因
    F24          CT断线
    F4          排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
    F22          AC电流过电流保护
    F23          DC电流过电流保护
    E9          制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
    F11          压机运转异常
    4.KFR-60LW/BPF
    故障显示      故障原因
    E1          室温传感器故障
    E2          室内盘管传感器故障
    E3          室外环温传感器故障
    E4          室外盘管传感器故障
    E5          过电流保护
    E6          压机过热保护
    E7          室外低电压保护
    E8          面板与主板通讯故障
    E9          室内外通讯故障


    5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

    故障代码          故障原因
    E1          功率模块过热、过流、短路
    E2          电流传感器感应电流太小
    E4          制热时压机温度传感器温度超过120℃
    E5          过电流保护
    E6          室外温度传感器故障
    E7          室外盘管传感器故障
    Ea          电源超欠压
    Ec          制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
    Ee          单片机读入EEPROM数据有错误
    F1          室温传感器故障
    F2          室内盘管传感器故障
    F4          制热时室内盘管传感器超过72℃保护
    F5          制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
    F7          室内主板与控制面板通讯故障


    海尔定频空调维修故障代码

    KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
    故障代码          故障原因
    E1          室内环境传感器断路、短路、接触不良
    E2          室内盘管传感器断路、短路、接触不良
    E21          除霜温度传感器异常
    E4          单片机读入EEPROM数据错误
    E8          面板和主控板间通讯故障
    E14          室内风机故障
    E16          里离子集尘故障
    E24          CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气

    海尔定频柜机维修故障代码

    KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
    故障代码        故障原因
    E1        室温传感器故障
    E2        室内盘管传感器故障
    E3        室外环温传感器故障
    E4        室外盘管传感器故障
    E5        过电流保护
    E6        管路压力保护
    E7        室外低电压保护
    E8        面板与主板通讯故障
    E9        室内外通讯故障

    三菱重工—海尔柜机维修故障代码

    故障现象          
    检测灯(黄色)故障代码 故障原因
           E1          面板与室内主板通讯故障
    闪亮1次      E6          室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
    闪亮2次      E7          室内盘管传感器故障
    闪亮4次      E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
    闪亮5次      E57          制冷剂不足检测压力
    闪亮6次      E8          室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
       E28          控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因

       E1          面板与室内主板通讯故障
    闪亮1次      E6          室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
    闪亮2次      E7          室内盘管传感器故障
    闪亮4次      E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
    闪亮5次      E57          制冷剂不足检测压力
    闪亮6次      E8          室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
                  E28          控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF
    室内机
              电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
              下面的数字代表次数
              室内机故障
              1室温传感器相关故障
              2室内盘管传感器相关故障
              4制热室内盘管过热或传感器故障
              5制冷室内盘管过冷或传感器故障
              6CPU工作不正常
              7通讯故障
              8内风机故障(含霍尔元件坏)
              9电源接触不良
              室内机
              定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
              下面的数字代表次数
              室外机故障
              1IPM模块过热、过流、短路
              2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
              4压缩机过热
              5整机过流
              6室外环温传感器相关部位
              7室外盘管传感器相关部位
              8CPU故障
              10电源欠压
              11电源接触不良
              12制冷室外盘管温度超过72度
              14CPU故障
              15CPU工作条件不正常或CPU坏
    变频空调故障代码
      1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
       室内机显示灯故障原因维修方法备注
       电源定时运转
       闪灭灭室内环温传感器上门检修
       闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
       2、检测传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
       闪亮灭压机排气温度传感器
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
       2、检查传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
       闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
       闪灭亮压机运转异常
    1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
       2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型
       闪闪亮1.DC电流检知
       2、过电流保护动作
       3、功率模块温度过高保护
       4、功率模块低电压检知
    1、上门检测电压是否正常,
       2、电压正常,拉回检修

       室内机显示灯故障原因维修方法
       电源定时运转
       闪闪灭过电流保护动作
       AC电流检知
    1、上门检测电压是否正常;
       2、电压正常,拉回检修
       闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
       2、若以上正常,拉回检修
       闪灭闪CT断线保护上门检修
       亮闪亮功率模块异常上门检修
       灭灭闪通讯异常上门检修
       灭闪灭排气管温度超过120度
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
       2、检查传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
       灭亮闪控制基板异常上门检修
       灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
       闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修

       2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
              KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
       故障现象故障原因维修方法备注
       定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
       定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
       定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
    1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
       2、检查压机传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       定时灯闪烁5次过电流保护
    1、上门检测电压是否正常;
       2、电压正常,拉回检修
       定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
       定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
       定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
       定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
       定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
    1、上门检查热交换器换热是否正常;
       2、检测传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
       定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
       解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
                     
       故障现象故障原因维修方法备注
       电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
    1、检查传感器阻值;
       2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
       3、若以上正常,拉回检修
       电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
       2、检测传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
       2、检测传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
       电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修
       电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
       电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
       3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)
       室内机显示故障原因维修方法
       E1室内环境温度传感器上门检修
       E2室内热交温度传感器
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
       2、检测传感器阻值
       3、若以上正常,拉回检修
       F21室外除霜温度传感器上门检修
       F25室外排气温度传感器
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
      2、检查传感器阻值
      3、若以上正常,拉回检修
      F6室外环境温度传感器上门检修
      E07通讯异常上门检修

      室内机显示故障原因维修方法
      F24CT断线上门检修
    F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
      2、检查传感器阻值
      3、若以上正常,拉回检修
    F22AC电流过电流保护
    1、上门检测电压是否正常;
      2、电压正常,拉回检修
    F23DC电流过电流保护
    1、上门检测电压是否正常;
      2、电压正常,拉回检修
    E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
      2、检测传感器阻值
      3、若以上正常,拉回检修
      F11压机运转异常拉回检修
      E8面板主板通讯异常上门检修

      4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
      E1室温传感器故障上门检修
    E2室内盘管传感器故障
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
      2、检测传感器阻值
      3、若以上正常,拉回检修
      E3室外环温传感器故障上门检修
      E4室外盘管传感器故障上门检修
    E5过电流保护
    1、上门检测电压是否正常;
      2、电压正常,拉回检修
    E6压机过热保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
      2、检查压机传感器阻值
      3、若以上正常,拉回检修
      E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
      E8面板与主板通讯故障上门检修
      E9室内外通讯故障上门检修
               
      5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
               
      故障代码故障原因维修方法
      E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
      E2电流传感器感应电流太小上门检修
    E4制热时压机温度传感器温度超过120℃
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
      2、检查压机传感器阻值;
      3、若以上正常,拉回检修
    E5过电流保护
    1、上门检测电压是否正常;
      2、电压正常,拉回检修
      E6室外温度传感器故障上门检修
      E7室外盘管传感器故障上门检修
      Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
    Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
      2、检测传感器阻值;
      3、若以上正常,拉回检修
     Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
     F1室温传感器故障上门检修
     F2室内盘管传感器故障
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
     2、检测传感器阻值
     3、若以上正常,拉回检修
     F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
     2、检测传感器阻值
     3、若以上正常,拉回检修
     F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
    1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
     2、检测传感器阻值
     3、若以上正常,拉回检修
     F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
    E1  室内温度传感器    

    E2室外盘管传感器    

    E3室外温度传感 器    

    E4室外盘管传感器      

    E5电流过大    

    E6压力保护      

    E7低电压保护    

    E8面板,主板(内)通信故障  

    E9室内,外板通信故障
    海尔商用空调(KTR系列):

    室内机组

    1、室温传感器(TA) 电路“OC”

    2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

    3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

    4、室内压力传感器电路“b9”

    5、电机电路(相位控制)“11”    

    6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”

    7、制冷剂循环量不足判断“9F”

    8、室内外通信电路  “95”

    9、集中控制通信电路 “97”

    10、集中控制地址设定 “98”

    11、外部输入显示 “b5”

    12、外部连锁显示 “b6”

    13、室内机组误配线误连接 “9A”

    14、室内基板电路  “12”

    15、系统冷媒不足判断“Ed I/F  控制基板

    1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

    2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

    3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

    4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

    5、吸气温度传感器(TS)电路  “A2”

    6、高压压力传感器(Pd)电路  “AA”

    7、低压压力传感器(Ps)电路  “b4”

    8、接口基板电路“1C”

    9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

    10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”

    11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

    12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

    13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

    14、低压压力保护动作“bE”

    15、定频压机用高压 开关电路“E1”

    16、变频IOL电路“E5”

    17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常  “E6”

    18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

    19、室内外通信电路 “95”

    20、室内外地址矛盾 “96”

    21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

    22、连接室内机组容量过载 “89
    E0-排水系统故障
      E1-室内感温器故障
      E2-室内盘管传感器故障
      E3-室外环温传感器故障
      E4-室外盘管传感器故障
      E5-过流保护
      E6-管路压力保护
      E7-面板与主板通迅故障
      E8-主板与室外通讯故障

    09-04-20 | 添加评论 | 打赏