求助:地面找平渗水?

房子是小高层,地面找平后要做地暖,找平厚度在2-7cm,担心找平时的水泥砂浆渗水到楼下,怎么找平才好?请大家给出如何防止渗水的方法,谢谢!找平层,需要对基层提前湿润,铺水泥砂浆后,还需洒水养护,覆盖塑料膜保持湿润,如何防止这个过程中,渗水、潮气湿润到楼下天花板?施工在即,难道天涯徒有虚名,竟然没有专家、高人能给出解决办法!!!
17-05-22  ty_蓝天雪山 发布
7个回答
时间
投票
  • 1

    lcjst

    lcjst 赞成

    1. 地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。所以在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。
    2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为 工作压力的 1.5 倍,不得小于 0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05 Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。
    3. 由于不同装饰材料的导热系数不同,对地暖的供热效率有一定影响。地面材料中按导 热性能由大到小依次排列为:瓷砖>实木复合地板>强化木地板>地毯。
    4. 来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高, 以免对地面材料尤其是地板造成损坏。
    最新打赏

    打赏人数:1

    该回答总赏金:1000

    17-06-01 | 1条评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    谈肖有鸿儒

    做防水

    17-06-19 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    颩撁囩夢

    装修里面有很多知识,一般业主都不懂的。我第一套房子自己装的,自己监工花了半年的时间,但是电线、水暖还有地板总出问题,后来我第二套房子在网上找了一家大包的装修公司--无锡金钥匙,签约到完工也就不到2个月,关键是终身维护,我感觉挺好的。第二套房装完两年了,到现在为止没发现问题。

    17-07-30 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    73胜总亚军2016

    房子找平时楼水,其主要原因是老房子,以前楼板是盖的预制板。
    一般这种情况装修处理的方法是:在找平时先用纯水泥沙浆用扫把在原始地面扫一遍,一定要把水份比例掌握好。隔一天等水泥砂浆干燥后,在进行找平。
    找平时一定要注意几个问题,其一,合灰时一定要找上几块铁板,水灰比例宜干不宜湿。这样情况下找出来的平不是很好,那么在用1:1的水泥+中砂细灰在轻找一次平。

    17-08-31 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    ty_132402656

    听朋友说过段时间要出新的关于建筑材料app,你可以留意一下,或许能帮到你

    17-09-01 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    JIUZHOU209 股票;情感;

    找专业的建筑工人,让他们去处理这个事情,就好了。

    17-05-24 | 1条评论 | 打赏

    评论读取中....

  • 0

    来夜风雨

    找专做地面的师傅看看就行了

    17-05-30 | 添加评论 | 打赏

    评论读取中....

精华知识
更多  